Forum
Kompensation (Elektronik)
» »
» » Die Spannung am Wirkwiderstand beträgt 52W / 535mA = 97V
» » Die Spannung an XL beträgt 230V-97V=133V
» » Die Blindleistung ist 133V*535mA = 71Var
» » Die Scheinleistung ist 52W +71Var = 123VA
» » Die Scheinleistung ist 230V*535mA = 123VA
» »
» Spannungen und Leistungen linear zu addieren geht hier nicht.
Wie man sieht passt es.
» Hier muß der Satz des Pythagoras angewendet werden.
Richtig.
» Eine Leuchtstoffröhrenschaltung ist eine Reihenschaltung von
» Vorschaltgerät und Leuchtstofflampe.
Stimmt.
» In der Reihenschaltung fließt überall der gleiche Strom und die Spannung
» teilt sich auf.
Richtig. Im speziellen Fall 535mA
» Darum habe ich nicht verstanden, dass Du verschiedene Ströme ausgerechnet
» hast.
Wirkstrom und Blindstrom bilden den Resultierenden Strom von 535mA
» » In Leuchtstofflampen, mit zwei Röhren, habe ich schon oft einen 7µF
» » Kondensator, parallel zur gesamten Leuchte, gesehen.
»
» ( bist Du sicher: parallel zur Lampe ?)
Ja.
Ich meinte nicht die Duoschaltung bei der zwei kurze Röhren in Reihe geschaltet sind.
Ich meinte einen Leuchtkörper mit zwei langen Röhren bei der jede ihre eigene Drossel – und Starter hat.


Entnommen aus
http://osram.de/osram_de/Tools_%26_Services/Training_%26_Wissen/Webbased_Training/ptp_de/PTP_Popup.jsp
Edit
Auch hier wird zum Teil Unsinn geredet Der Stromzähler ist in Wirklichkeit ein Wirk-Leistungszähler und Zählt in jedem Fall richtig!!!!
Der Energieversorger mag nur nicht seine Anlagen und Leitungen mit unnötigem Blindstrom Belasten.
Großabnehmer Haben deshalb Kompensationsanlagen mit großen Kondensatoren.
Gesamter Thread: