Alte Hauselektroinstallation (Elektronik)

verfasst von rumtummler, 11.01.2011, 15:22 Uhr

» » nach dem gleichen Schema anschließen und gut ist?
»
» Nein! Du musst mindestens die Trenneng von PEN in PE und N an die frühest
» (sinnvoll) mögliche Stelle verlegen.

Falsch. Du darfst vom "PEN" in PE und N aufteilen, wenn der PEN durchgängig mindestens 10 Quadrat hat.

Hat er weniger als 10 Quadrat, ist das kein PEN sondern ein N-Leiter und entsprechend zu behandeln.

Also nicht in der Abzweigdose nullen und dann mit separatem N und PE zur Steckdose gehen.
Das ist Vortäuschung einer Schutzmaßnahme!



Gesamter Thread:

Alte Hauselektroinstallation - ArndM, 11.01.2011, 12:50 (Elektronik)
Alte Hauselektroinstallation - Theo(R), 11.01.2011, 13:14
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 13:15
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 13:24
Alte Hauselektroinstallation - Harald Wilhelms(R), 11.01.2011, 13:49
Alte Hauselektroinstallation - AMeyer, 11.01.2011, 14:21
Ups - falscher Name - ArndM, 11.01.2011, 14:24
Alte Hauselektroinstallation - x y, 11.01.2011, 14:26
Alte Hauselektroinstallation - ArndM, 11.01.2011, 15:12
Alte Hauselektroinstallation - Harald Wilhelms(R), 11.01.2011, 15:32
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 15:55
Alte Hauselektroinstallation - x y, 11.01.2011, 16:06
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 16:22
Alte Hauselektroinstallation - x y, 11.01.2011, 16:24
Alte Hauselektroinstallation - Harald Wilhelms(R), 11.01.2011, 16:24
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 15:22
Alte Hauselektroinstallation - Harald Wilhelms(R), 11.01.2011, 14:51
Alte Hauselektroinstallation - Jüwü(R), 11.01.2011, 16:25
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 16:30
Alte Hauselektroinstallation - Tobi(R), 11.01.2011, 17:02
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 18:58
Vielen Dank - ArndM, 12.01.2011, 10:17
Vielen Dank - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 11:10