Forum
Alte Hauselektroinstallation (Elektronik)
» nach dem gleichen Schema anschließen und gut ist?
Nein! Du musst mindestens die Trenneng von PEN in PE und N an die frühest (sinnvoll) mögliche Stelle verlegen.
» Die Steckdose wird hauptsächlich für Rasenmäher und ähnliches genutzt. Ich
» dachte da wäre ein FI vorgeschrieben und der geht doch nicht bei der
» vorhandenen Installation?!
Doch, man kann auch da einen FI nachrüsten. Nach ihm muss dann aber alles mit separatem PE verlegt sein, PEN ist nicht zulässig.
Gesamter Thread:
Alte Hauselektroinstallation - ArndM, 11.01.2011, 12:50 (Elektronik)
Alte Hauselektroinstallation - Theo
, 11.01.2011, 13:14
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 13:15
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 13:24
Alte Hauselektroinstallation - Harald Wilhelms
, 11.01.2011, 13:49
Alte Hauselektroinstallation - AMeyer, 11.01.2011, 14:21
Ups - falscher Name - ArndM, 11.01.2011, 14:24
Alte Hauselektroinstallation - x y, 11.01.2011, 14:26
Alte Hauselektroinstallation - ArndM, 11.01.2011, 15:12
Alte Hauselektroinstallation - Harald Wilhelms
, 11.01.2011, 15:32
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 15:55
Alte Hauselektroinstallation - x y, 11.01.2011, 16:06
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 16:22
Alte Hauselektroinstallation - x y, 11.01.2011, 16:24
Alte Hauselektroinstallation - Harald Wilhelms
, 11.01.2011, 16:24
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 15:22
Alte Hauselektroinstallation - Harald Wilhelms
, 11.01.2011, 14:51
Alte Hauselektroinstallation - Jüwü
, 11.01.2011, 16:25
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 16:30
Alte Hauselektroinstallation - Tobi(R), 11.01.2011, 17:02
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 18:58
Vielen Dank - ArndM, 12.01.2011, 10:17
Vielen Dank - Harald Wilhelms
, 12.01.2011, 11:10