Forum
Regeltrafo und Trenntrafo hintereinander (Bauelemente)
» » Sind das vielleicht fertige Geräte (incl. Gehäuse)?
» » Dann hat eventuell der Stelltrafo Schutzklasse I und
» » der Trenntrafo Schutzklasse II.
» » Möchte dein Ausbilder die Netztrennung mit
» » Schutzklasse II haben?
»
» Nein, die werden woanders in Gehäuse eingebaut. Das Schaltnetzteil zieht
» beim hochdrehen der Spannung ja anfangs einen höheren Strom bis die
» Betriebsspannung vollkommen da ist. Es wurde gemeint, ich soll mal über
» das ohmsche Gesetz nachdenken, aber ich hab nix gefunden was meine Theorie
» wiederlegt, dass es egal ist welche Reihenfolge man letztendlich wählt.
Es ist eben nicht egal (siehe x y).
Bitte frage deinen Ausbilder und stelle seine Begründung
hier ein.
Grüße
Altgeselle
Gesamter Thread:
Regeltrafo und Trenntrafo hintereinander - bauchbart
, 09.12.2010, 12:32 (Bauelemente)
Regeltrafo und Trenntrafo hintereinander - Theo
, 09.12.2010, 14:49
Regeltrafo und Trenntrafo hintereinander - Altgeselle
, 09.12.2010, 15:27
Regeltrafo und Trenntrafo hintereinander - bauchbart
, 09.12.2010, 15:57
Regeltrafo und Trenntrafo hintereinander - Altgeselle
, 09.12.2010, 16:28
Regeltrafo und Trenntrafo hintereinander - bauchbart
, 09.12.2010, 18:29
Regeltrafo und Trenntrafo hintereinander - Altgeselle
, 09.12.2010, 20:34
Regeltrafo und Trenntrafo hintereinander - x y, 09.12.2010, 20:43
Regeltrafo und Trenntrafo hintereinander - bauchbart
, 10.12.2010, 17:10
Regeltrafo und Trenntrafo hintereinander - Harald Wilhelms
, 10.12.2010, 20:01
Regeltrafo und Trenntrafo hintereinander - hws
, 10.12.2010, 20:08