Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Störspitzen (Bauelemente)

verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 28.11.2010, 17:36 Uhr

» Hallo,
» ich habe eine Frage zur Störspitzenunterdrückung und zwar habe ich
» versucht bei einem Netzteil die Ausgangsspannung noch ein bisschen zu
» glätten zum Ende hin hatte ich dann nur noch kleine Störspitzen die um die
» 100 mv lagen ...so jetzt ist meine Frage wie kann ich das passend berechnen
» das ich die noch wegbekomme ? und wie verhält sich der Kondensator in dem
» Moment wo der positive Ausschlag der Spannung auftritt ?

Welche Impulsdauer haben diese Störspitzen?

Wie hoch ist die Impulsperiode?

Was weisst Du über die Ursachen?
(Wenn man darüber etwas weiss, kann auch es auch
möglich sein, dass man an der Ursache selbst versucht
das Problem zu lösen.)

--
Gruss
Thomas