Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung (Schaltungstechnik)

verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 24.11.2010, 20:40 Uhr

» Da benutze ich die Faustformel 10.000uF pro Ampere und
» pro Volt Brummspannung Spitze-Spitze bei Zweiweg-Gleich-
» richtung.

Solche hohen Kapazitäten, um die Brummspannung möglicht klein zu halten, sind letztendlich nicht besonders sinnvoll. Die kurzzeitigen Ladeströme belasten den Trafo zu sehr. Außer man nimmt einen überdimensionierten Trafo. Da nimmt man doch lieber einen kleineren Trafo mit höherer Spannung, Lässt größere Brummspannung zu und nimmt einen etwas größeren Kühlkörper für den Längsregler.

olit



Gesamter Thread:

Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung - Sashax, 24.11.2010, 11:47 (Schaltungstechnik)
Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung - schaerer(R), 24.11.2010, 12:05
Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung - Harald Wilhelms(R), 24.11.2010, 13:49
Bemessung des Kondensators in Gleichrichterschaltung - olit(R), 24.11.2010, 20:40