Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Leitungsunterbrechung auswerten (Alarmanlagenschleife) (Schaltungstechnik)

verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 08.02.2010, 01:47 Uhr
(editiert von geralds am 08.02.2010 um 01:53)

» » s. Entwurf - kann das so funktionieren?
»
»
»


---
Ohne jetzt nachgerechnet zu haben könnte es gehen.
Ist ähnlich wie ein ADC Analog-Digital Konverter mit Spannungsgewichtung.

Wäre eine Möglichkeit.

Müßte genauer anschauen. Mach mal eine Steckbrett-Spielerei
und simliere dazu die Leitungsslängen - kleine Serien-R dazwischen, 1 2 Ohm.

Da fällt mir gerade ein, so was gibt es mit dem PIC Controller.
Nämlich ein 8 piniger Käfer macht damit eine Tastatur Erkennung.
- weil "viele Tasten auf einen kleinen Käfer losgelassen... werden..." :-D
Der hat einen ADC eingebaut.

www.microchip.com

Auf Seite 7 ist das Beispiel:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40040b.pdf


Lass dich nicht täuschen mit den Leitungslängen auf
angesprochene "milli-ohm" --> es sind eher einige Ohm.

Eine 0,6er Doppelader (am Anfang das Ohmmeter, entferntes
Ende kurzgeschlossen) kommt bei 100m so auf ca 9 Ohm.

Grüße
Gerald

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"



Gesamter Thread:

Leitungsunterbrechung auswerten (Alarmanlagenschleife) - Horscht Elko, 07.02.2010, 17:48 (Schaltungstechnik)
Leitungsunterbrechung auswerten (Alarmanlagenschleife) - geralds(R), 07.02.2010, 19:14
komplizierter geht's nicht? - hws(R), 07.02.2010, 22:36
komplizierter geht's nicht? - horscht(R), 07.02.2010, 23:39
komplizierter geht's nicht? - geralds(R), 08.02.2010, 00:28
Leitungsunterbrechung auswerten (Alarmanlagenschleife) - hws(R), 07.02.2010, 22:39
Leitungsunterbrechung auswerten (Alarmanlagenschleife) - geralds(R), 07.02.2010, 23:42
Leitungsunterbrechung auswerten (Alarmanlagenschleife) - hws(R), 08.02.2010, 00:23
Leitungsunterbrechung auswerten (Alarmanlagenschleife) - Horscht Elko, 08.02.2010, 01:05
Leitungsunterbrechung auswerten (Alarmanlagenschleife) - Horscht Elko, 08.02.2010, 01:12
Leitungsunterbrechung auswerten (Alarmanlagenschleife) - geralds(R), 08.02.2010, 01:47