Forum
Kapazitätsabschätzung (Elektronik)
» Hallo,
»
» ich muß einen Lüfter abhängig von der Umgebungsfeuchtigkeit schalten. Der
» Feuchtesnsor den ich dabei zur Verfügung habe, ändert dabei seinen
» Kapazitätswert im Bereich von ca. 100-150 pF. Es geht jetzt nicht um eine
» mehr oder weniger präzise Messung, sondern um eine Abschätzung der Art
» sehr feucht, feucht, neutral, trocken, sehr trocken, eventuell ein paar
» Stufen mehr. Es geht mir jetzt vorallem darum die Kapazitätsänderung des
» Sensors in eine Größenänderung die ich mit meinem µC (PIC) erfassen und
» auswerten kann. Ich habe die üblichen ADC/Zähler/Timer-Eingänge zur
» Verfügung.
»
» Mein erster Gedanke war ein astbiler Multivibrator, aber da habe ich
» starke Bedenken, ob ich da was mit den 100-150pF sauber und stabil, in
» einem brauchbaren Frequenzbereich zum Schwingen bringe.
»
» Ich bin daher für Vorschläge dankbar
»
» Hans
--
Hallo Hans,
Da hat Microchip eine komplette Demo-Applikation:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51594a.pdf
Auf Seite 21 hast den Plan mit dem Sensor.
Geht viel einfacher als mit dem Multivibrator, und anderen Umfeldbeschaltungen
- "Philips" etc.., den Rest macht die Software.
Das Demoboard mitsamt Gerber und Firmware - einfach in den Stein reinschießen und los gehts:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en026001
Grüße
Gerald
--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!"
Gesamter Thread: