verfasst von Andi1983, 16.12.2009, 10:26 Uhr

» Hi,
»
» ich bin gerade dabei einen Stromlaufplan für einen RechtsLinks lauf zu
» entwickeln.
» Ich habe einen Hauptschalter: S0
» einen "Einschalter": S1
» ein "Ausschalter": S2
» sowie ein Knebelschalter mit 2 schaltstellung: S3
» Ich habe das jetzt so:
» Hauptschalter muss "drin" sein, sowie der Einschalter.
» Dann kann man mit S3 Position 1 ein Schütz Q1 in Selbsthaltung bringen.
» » bei Schaltstellung 2 von S3 kommt das schütz Q2 in Selbsthaltung. Q1 / Q2
» sind gegeneinander mit einem öffner kontaktverriegelt.
» aber wie bringe ich da jetzt den aus rein, einfach direkt noch hinter dem
» Einschalter als öffner?
» das klappt doch gar nicht oder?
» oder jeweils vor den schützen?
»
» mfg

Klingt sehr nach Hausaufgabe...
Wenn dem so ist, solltest dich mal mit Wendeschützschaltungen befassen...
Google sei dank 5 Sekunden bis zum Bild inklusive Texteingabe...