» Hallo,
»
» liege ich richtig in der Annahme, dass bei der Dahlanderschaltung ein
» vertauschen der Aussenleiter "nur" zu einer Drehrichtungsänderung führt?
»
» Ich habe eben einen Dahlandermotor angeklemmt: Ich möchte vorerst nur die
» langsame Drehzahl zum testen nutzen.
»
» Klemme L1 - U, L2-V, L3 -W, U2,V2,W2 offen -> Motor brummt laut, aber
» dreht nicht.
»
» Klemme L1 - U2, L2-V2, L3 -W2, U,V,W offen -> Motor brummt laut und dreht
» nicht. Scheint nicht zu stimmen.
»
» Ich weiss nicht, was L2,L2 und L3 ist, kann das der Fehler sein?
»
»
»
---
Hi maschinist,
So sieht eine Dahlander Schaltung aus:
Leistungsteil, ohne Motorschutz-Schütz:

Steuerung:

Aufpassen und die gegenseitige Verriegelung nicht vergessen.
Ein Motor kann nicht gleichzeitig links und rechts fahren.
Die Drahtfarben sind halt so eine Sache, die sollten eigentlich kein Problem sein. ![]()
rt - rot, ge - gelb, gn - grün, gr - grau, bl - blau,
gegn - gelbgrün, sw - schwarz, ws - weiß, rs - rosa,
etc. etc.
Hier die neuen Aderfarben:
http://download.hager.com/hager-tehalit.ch/files_download/DocHager/Aderfarben-D.pdf
Und schon hast hier ein Problem, was eigentlich keines sein soll:
ge/gr = gelb/grün und nicht gelb/grau.
Das bringt mich regelmäßig zum Schmunzeln, wie geistreich so manche die Bezeichnungen erstellen.
In der Telekom ists echt super:
Da gibt es keine Missverständnisse.
http://www-mkk.desy.de/VARCAD/farbcodedin.html
Grüße
Gerald
--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER!
Feigling!"
Gesamter Thread: