Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Profibus Abschlusswiderstand mit Bestromung, warum? (Elektronik)

verfasst von Bernd R, 16.11.2009, 19:56 Uhr

» » Möchte mal wissen, welche Vorteile ein Abschlusswiderstand mit
» » Spannungsversorgung gegen einen normalen,der meistens am
» Profibusstecker
» » ist hat? Wo sind da die Unterschiede und welchen Sinn macht es einen
» » Abschlusswiderstand mit Spannungsversorgung (Bestromung)zu wählen.
»
» http://www.profibus.felser.ch/technik/PROFIBUS_Technik.pdf
»
» Seite 31 (pdf) bzw 25 (Text).
Die Bestromung sorgt für sichere Pegel auf den Leitungen A und B



Gesamter Thread:

Profibus Abschlusswiderstand mit Bestromung, warum? - buben82(R), 28.08.2009, 14:53 (Elektronik)
Profibus Abschlusswiderstand mit Bestromung, warum? - x y, 28.08.2009, 15:16
Profibus Abschlusswiderstand mit Bestromung, warum? - Bernd R, 16.11.2009, 19:56