verfasst von Timo R E-Mail, 28.10.2009, 23:26 Uhr

Ich habe an elektrischen Rolladen (Motor Selve TR 2/25) elektronische
Schalter TIC206D gemäß dem beigefügten Bild eingebaut. Logischerweise
gibt es nur an oder aus-Funktion, keine Modulation des Triacs.
Auf-Ab-Lauf funktioniert tadellos. Die Motoren haben aber eine
Drehmomentabschaltung für den oberen Endanschlag. Problem ist, dass bei
Erreichen des Anschlags mein R8 regelmäßig durchbrennt. Wahrscheinlich aus der Konsequenz, dass zuvor der Triac gestorben ist und dann irgendwie hohe Ströme über den R in das Gate fließen.
Snubber-Netzwerk mit MKP-Kondensatoren sollten eigentlich helfen, wenn eine induktive Last geschalten wird.

Kann mir jemand helfen und sagen, was hier schief läuft??

Timo



Gesamter Thread:

elktr. Rolladenschalter stirbt - Timo R, 28.10.2009, 23:26 (Schaltungstechnik)
elktr. Rolladenschalter stirbt - Jüwü(R), 28.10.2009, 23:39
elktr. Rolladenschalter stirbt - x y, 28.10.2009, 23:44