Forum
Watchdog Schaltung einfach (Schaltungstechnik)
» Der erste Transi darf nicht ewig eingeschaltet sein!!
» Sondern nur periodisch! Weil sonst wie würde man einen Stillstand haben,
» wenn dauernd high ist?
Deshalb hat er ja auch zwei Eingänge verknüpft
An beiden soll ein koomplementäres Wechselsignal anliegen. Bei Absturz ist dann ein Eingang High und der andere Low.
Einer gibt dann auf jeden Fall Alarm.
Würde natürlich mit einem retriggerbarem Monoflop auch gehen. Wird durch die Flanken dauernd getriggert, fallen die Impulse aus (egal, ob auf high- oder lowpegel) fällt das Monoflop mit der eingestellten Zeit ab.
Dürfte sogar mit einem 555er gehen, wenn man vor den Eingang ein RC Glied (evtl mit Diode) setzt.
hws
Gesamter Thread:
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 16:31 (Schaltungstechnik)
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - olit
, 25.10.2009, 16:39
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 19:02
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - olit
, 25.10.2009, 19:09
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 19:34
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - hws
, 25.10.2009, 19:52
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - olit
, 25.10.2009, 21:15
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - geralds
, 25.10.2009, 17:11
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 19:20
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Altgeselle
, 25.10.2009, 17:33
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 19:19
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - geralds
, 25.10.2009, 19:49
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - hws
, 25.10.2009, 20:10
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 20:15
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - hws
, 25.10.2009, 21:12
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - geralds
, 25.10.2009, 20:46
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - hws
, 25.10.2009, 21:04
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 20:14
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - hws
, 25.10.2009, 19:51
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 20:16
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - hws
, 25.10.2009, 21:27
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - hws
, 25.10.2009, 19:16
Watchdog Schaltung einfach - Mario, 25.10.2009, 21:47
Watchdog Schaltung einfach - Mario, 25.10.2009, 22:16
Watchdog Schaltung einfach - geralds
, 25.10.2009, 22:55
Watchdog Schaltung einfach - olit
, 25.10.2009, 23:23
Watchdog Schaltung einfach - geralds
, 25.10.2009, 23:45
Watchdog Schaltung einfach - olit
, 26.10.2009, 00:15
Watchdog Schaltung einfach - geralds
, 26.10.2009, 10:55
Watchdog Schaltung einfach - hws
, 26.10.2009, 11:30
Watchdog Schaltung einfach - geralds
, 26.10.2009, 11:35
Watchdog Schaltung einfach - hws
, 26.10.2009, 13:26
Watchdog Schaltung einfach - olit
, 25.10.2009, 23:02
Watchdog Schaltung einfach - geralds
, 26.10.2009, 11:29
Watchdog Schaltung einfach - olit
, 25.10.2009, 22:50
Denkanstöße - Mario, 26.10.2009, 20:10
Denkanstöße - hws
, 26.10.2009, 21:37
Denkanstöße - Mario, 27.10.2009, 19:48
Denkanstöße - geralds
, 27.10.2009, 19:57
Denkanstöße - Mario, 27.10.2009, 20:04
Denkanstöße - Mario, 27.10.2009, 20:05