verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 25.10.2009, 22:50 Uhr

» Ich erwarte von der Software, dass zwei Eingänge abwechselnd beschaltet
» werden.
» Einer von zwei Kondensatoren wird dabei immer aufgeladen.
» Somit wird beim Ausfall der Software in jedem Fall eine Schaltschwelle
» erreicht.
» Wie ich jedoch ohne Komparatoren und weitere Gatter eine Schaltung
» entwerfen kann, die im Falle des Stromausfalls und im Fall des erreichens
» der Triggerschwelle das Relais am Ausgang (nicht dargestellt)
» freischaltet, weiss ich nicht.
»
» Gruß
» Mario
»
»

Hallo
Trigger 1 und Trigger 2 kannst du ja in dieser Konfiguration, vorteilhaft mit Komparatoren realisieren. Und die, zur Verbesserung der Ausgangsflanken als Schmitttrigger schalten.
Für die Detektierung des Spannungsausfalls gibt es entsprechende Schaltkreise. ZB. Reset-Generator TL7705.

Oder die Spannung am Ladeelko überwachen. Da kann dann noch rechtzeitig ein Interrupt ausgelöst werden oder eben nur ein Reset.
Hier ein Beispiel, welches jetzt nicht für deine Zwecke zugeschnitten ist, aber seit zwei Jahren seinen Dienst bei Netzausfall zuverlässig erledigt.


Gruß olit



Gesamter Thread:

Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 16:31 (Schaltungstechnik)
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - geralds(R), 25.10.2009, 17:11
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 19:20
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Altgeselle(R), 25.10.2009, 17:33
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 19:19
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - geralds(R), 25.10.2009, 19:49
Watchdog Schaltung mit NE555 und Counter - Mario, 25.10.2009, 20:14
Watchdog Schaltung einfach - Mario, 25.10.2009, 21:47
Watchdog Schaltung einfach - Mario, 25.10.2009, 22:16
Watchdog Schaltung einfach - geralds(R), 25.10.2009, 22:55
Watchdog Schaltung einfach - olit(R), 25.10.2009, 23:23
Watchdog Schaltung einfach - geralds(R), 25.10.2009, 23:45
Watchdog Schaltung einfach - olit(R), 26.10.2009, 00:15
Watchdog Schaltung einfach - geralds(R), 26.10.2009, 10:55
Watchdog Schaltung einfach - hws(R), 26.10.2009, 11:30
Watchdog Schaltung einfach - geralds(R), 26.10.2009, 11:35
Watchdog Schaltung einfach - hws(R), 26.10.2009, 13:26
Watchdog Schaltung einfach - olit(R), 25.10.2009, 23:02
Watchdog Schaltung einfach - geralds(R), 26.10.2009, 11:29
Watchdog Schaltung einfach - olit(R), 25.10.2009, 22:50
Denkanstöße - Mario, 26.10.2009, 20:10
Denkanstöße - hws(R), 26.10.2009, 21:37
Denkanstöße - Mario, 27.10.2009, 19:48
Denkanstöße - geralds(R), 27.10.2009, 19:57
Denkanstöße - Mario, 27.10.2009, 20:04
Denkanstöße - Mario, 27.10.2009, 20:05
Denkanstöße - geralds(R), 27.10.2009, 20:26
Denkanstöße - Mario, 27.10.2009, 20:32