Forum
Klarstellung (Schaltungstechnik)
» » W Wirkleistung /m³ bewegtes Medium ermitteln
» » und das uralt Teil mit moderneren Rührwerken vergleichen
» » und eventuell die W/m³ reduzieren
»
» Und wie stellst du dir das vor: Die Wirkleistung reduzieren?
»
» Ok, ermittle sie erst mal. Ich nehme an, das Problem ist nicht eine zu
» hohe Wirkleistung, sondern eine im Verhältnis dazu viel zu hohe
» Scheinleistung? Weiß nun nicht, was du letzlich bezahlst.
Nun bezahlen muss ich nur die Wirkleistung. Die Blindleistung wird innerhalb der erlaubten Grenzen von einer Blindstromkompensation geregelt.
Die Wirkleistung kann ich durch ein kleineres Rührwerk reduzieren (Siehe W/m³) soweit das der Prozess zulässt.
Eine andere Idee wäre ein FU der dann aber auch die Drehzahl reduziert aber das bestehende Rührwerk könnte verbleiben. Zu prüfen ist ob das Rührergebnis dann noch ausreicht.
Das bestehende RW ist schon alt (>15 Jahre)
Die Amortisationsrechnung ist dann nicht so schwer aber bezieht sich nur auf den Wirkanteil
»
» Aber wenn, wie du annimmst, die Phasenverschiebung ziemlich konstant ist,
» kann man die mit Cs ausgleichen.
Das wäre eine fixe Blindstomkompesation - bringt mir nix weil ich will der EON weniger Wirkleistung zahlen
Gesamter Thread: