Forum
Relaisbetrieb an 230 VAC (Schaltungstechnik)
» Und dafür gibt es z.B Anleitungen,Beschreibungen oder Datenblätter.
» Die liest man sich vorher durch und gut ist.
» Und wie der Umgang mit "gefährlicher" Spannung ist, sollte vorher ja wohl
» klar sein.
» Mich würde mal interessieren, was denn passiert ist.
» Habt ihr ne fette induktive Last (Elektromagnet z.B)
» mit nem Kfz-China-Relais geschaltet?
Ein Leistungsschütz 230V mit einem "günstigen" (ohne VDE Zeichen) 4-Wechslerrelais (24V DC) eines namhaften Herstellers, Schütz ohne (weil teuer) RC-Glied, aber Relais mit Freilaufdiode: Beim Abschalten hat's wohl zwischen Kontakten und Spule gefunkt, so dass auch die SPS Steuerung etwas abbekommen hat.
Datenblätter liest man erst dann etwas genauer, wenn ein Allerwelts-Artikel mal aus der Rolle tanzt.
Mittlerweile wurden 4-Wechsler Relais Schaltungen auf 24V Schütze umgestellt, mit neuen Problemen bei sehr langen JY(st)YY-Leitungen (Stromaufnahme Schütz vs Relais), und mit der minimalen Schaltleistung der Kontakte.
Gesamter Thread: