Strom verstärken, Option "logisch schalten" (Schaltungstechnik)
» http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190363-an-01-ml-Relaiskarte_Bausatz_de_en_fr_.pdf
»
» aber noch um eine Freilaufdiode ergänzen
» http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode
----
Servas schalten und walten,
und dieses Schaltmodul bietet der Conrad an?
Schande, normal ist scho eine Schutzdiode integriert im Plan.
--
Hallo, D324Maddin,
So gehts normaler Weise.
Dein Temp-Steuermodul hat da mehrere Ausgänge, die high / an die 3V in diesem Fall / bringen.
Daher ist einfach diese vorgestellte Treiberstufe notwendig.
Lediglich die Widerstände an der Transi-Basis würden vielleicht angepasst werden müssen.
Willst dagegen logische Schaltkombinationen machen, zB.
"wenn Hochtemp auf 'Alarm', dann dieses Schalten aber nicht jenes schalten".
Weil zB eine Hochtemperatur kann nicht gleichzeitig eine Niedertemperatur sein.
Daher brauchst u. Umständen beim Schalten eine gegenseitige Verriegelung,
damit nicht 2 Aktoren hier gleichzeitg losgehen.
Willst dann noch eine große Leistung schalten, dann mut den Treiber mehrstufig machen.
Grüße
Gerald
--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER!
Feigling!"