verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 01.09.2009, 20:25 Uhr

»
» Nur als Einschaltstromgebrenzer erschienen sie mir recht groß. Aber bei
» Deinen 12mA macht das nix. Den Spannungsabfall daran hast Du ja
» einkalkuliert.
»
» » Und wie du sagst, kann
» » der Varistor beim Anschalten ans Netz zünden. Die Schaltung arbeitet
» seit
» » zwei Jahren. Allerdings ist sie immer am Netz

» Vielleicht meldet sich noch ein Spezi zum Thema,
» wie oft man sonen Varistor kitzeln kann.
»
» Ich las darüber, das Varistoren eine begrenzte Lebensenergie haben. D.h.
» mit jedem Mal, wo sie Energie vernichten müssen, werden sie älter.
» Eine quantitative Aussage wurde aber nicht gemacht.

Ja du hast recht. R2 und R3 sind etwas übertrieben groß. Aber mit C4 ist ja auch eine entstörende Wirkung nicht von der Hand zu weisen. Mit der Belastbarkeit von Varistoren hast du jetzt ein Gewissensproblem. Wenn, deine Schaltung häufig ans Netz geschaltet wird.



Gesamter Thread:

Überspannungsschutz 4kV - Yoschka(R), 01.09.2009, 18:08 (Elektronik)
Überspannungsschutz 4kV - geralds(R), 01.09.2009, 18:37
Überspannungsschutz 4kV - olit(R), 01.09.2009, 18:47
Überspannungsschutz 4kV - olit(R), 01.09.2009, 19:03
Überspannungsschutz 4kV - Yoschka(R), 01.09.2009, 19:46
Überspannungsschutz 4kV - olit(R), 01.09.2009, 19:56
Überspannungsschutz 4kV - Yoschka(R), 01.09.2009, 20:09
Überspannungsschutz 4kV - olit(R), 01.09.2009, 20:25
Überspannungsschutz 4kV - Yoschka(R), 01.09.2009, 23:27
Überspannungsschutz 4kV - geralds(R), 02.09.2009, 02:28
Supressordioden, Funkenstrecken; Nachtrag - geralds(R), 02.09.2009, 10:01
Supressordioden, Funkenstrecken; Nachtrag - Yoschka(R), 02.09.2009, 16:11
Supressordioden, Funkenstrecken; Nachtrag - geralds(R), 02.09.2009, 16:22
Überspannungsschutz 4kV - Altgeselle(R), 01.09.2009, 20:32