Forum
Überspannungsschutz 4kV (Elektronik)
» » Im Einschaltmoment sieht der Varistor die vollen 325V, das nimmt der auf
» » Dauer nicht übel?
» » Bei mir das Gerät so oft an und aus geschaltet, dass ich den Varistor
» nur
» » bei einer echten Überspannung ansprechen möchte.
» »
» » Wozu sind R2 und R3 so groß? Entstörmaßnahme?
» »
» R2 und R3 sollen den Einschaltstromstoß beim Anschalten ans Netz
» begrenzen. Ich habe Mitleid mit der Graetzbrücke.
Nur als Einschaltstromgebrenzer erschienen sie mir recht groß. Aber bei Deinen 12mA macht das nix. Den Spannungsabfall daran hast Du ja einkalkuliert.
» Und wie du sagst, kann
» der Varistor beim Anschalten ans Netz zünden. Die Schaltung arbeitet seit
» zwei Jahren. Allerdings ist sie immer am Netz und nur bei Stromausfall
» oder Sicherungswechsel in der Verteilung tritt dieser Fall ein. Beim
» Experimentieren, also bei der Erstellung dieser Schaltung, hat er mir aber
» nichts übel genommen. Vielleicht meldet sich noch ein Spezi zum Thema, wie
» oft man sonen Varistor kitzeln kann.
Ich las darüber, das Varistoren eine begrenzte Lebensenergie haben. D.h. mit jedem Mal, wo sie Energie vernichten müssen, werden sie älter.
Eine quantitative Aussage wurde aber nicht gemacht.
Gesamter Thread: