verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 01.09.2009, 19:56 Uhr

» Im Einschaltmoment sieht der Varistor die vollen 325V, das nimmt der auf
» Dauer nicht übel?
» Bei mir das Gerät so oft an und aus geschaltet, dass ich den Varistor nur
» bei einer echten Überspannung ansprechen möchte.
»
» Wozu sind R2 und R3 so groß? Entstörmaßnahme?
»
R2 und R3 sollen den Einschaltstromstoß beim Anschalten ans Netz begrenzen. Ich habe Mitleid mit der Graetzbrücke. Und wie du sagst, kann der Varistor beim Anschalten ans Netz zünden. Die Schaltung arbeitet seit zwei Jahren. Allerdings ist sie immer am Netz und nur bei Stromausfall oder Sicherungswechsel in der Verteilung tritt dieser Fall ein. Beim Experimentieren, also bei der Erstellung dieser Schaltung, hat er mir aber nichts übel genommen. Vielleicht meldet sich noch ein Spezi zum Thema, wie oft man sonen Varistor kitzeln kann.



Gesamter Thread:

Überspannungsschutz 4kV - Yoschka(R), 01.09.2009, 18:08 (Elektronik)
Überspannungsschutz 4kV - geralds(R), 01.09.2009, 18:37
Überspannungsschutz 4kV - olit(R), 01.09.2009, 18:47
Überspannungsschutz 4kV - olit(R), 01.09.2009, 19:03
Überspannungsschutz 4kV - Yoschka(R), 01.09.2009, 19:46
Überspannungsschutz 4kV - olit(R), 01.09.2009, 19:56
Überspannungsschutz 4kV - Yoschka(R), 01.09.2009, 20:09
Überspannungsschutz 4kV - olit(R), 01.09.2009, 20:25
Überspannungsschutz 4kV - Yoschka(R), 01.09.2009, 23:27
Überspannungsschutz 4kV - geralds(R), 02.09.2009, 02:28
Supressordioden, Funkenstrecken; Nachtrag - geralds(R), 02.09.2009, 10:01
Supressordioden, Funkenstrecken; Nachtrag - Yoschka(R), 02.09.2009, 16:11
Supressordioden, Funkenstrecken; Nachtrag - geralds(R), 02.09.2009, 16:22
Überspannungsschutz 4kV - Altgeselle(R), 01.09.2009, 20:32