Forum
Kabelfarben nach VDE (Elektronik)
» Guten Abend,
»
» bin gelernter Elektroniker der Fachrichtung Anlagentechnik.
» In meinem alten Job hatte ich eher sehr wenig mit Strom zu tun. Bin etwas
» eingerostet.
»
» Zur Frage:
»
» In einem Schaltschrank werden ja Stromkreise mit Fremdspannung orange
» verdrahtet.Was ist genau die Definition von Fremdspannung???
»
» Genaues Problem:
»
» Ich habe eine CNC-Werkzeugmaschine an die einen neue Kühlanlage angebunden
» werden soll. Sowohl die Kühlanlage als auch die Werkzeugmaschine haben eine
» eigene 400Volt Einspeisung und jede Maschine hat ihr eigenes 24Volt Netz.
»
» Ich fahre jetzt von der Werkzeugmaschine mit zwei Leitungen (0Volt und
» SPS-Ausgang Pumpe ein) zur Kühlanlage. Bis zur Kühlanlage ist die
» Leiterfarbe natürlich dunkelblau.
» So, wie ist jetzt die Leiterfarbe im Schaltschrank der Kühlanlage
»
???
» Wenn der Hauptschalter der Kühlanlage ausgeschaltet ist, kann auf diesen
» Leitungen immer noch 24Volt anliegen! Somit denke ich orange!
» Bin mir echt net sicher!!!
»
» Herzlichen Dank an alle User
Das ist so richtig.