Forum
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage, Kabelstärke (Elektronik)
» » also 4² haben wir 150m
»
» wird wahrscheinlich funktionieren, würde aber sicherheitshalber nen 6²
» nehmen. ist preislich nicht mehr viel um u der Spannungsabfall ist
» geringer, das kann die anlgage sicher.
» Baustellenkabel (zb Robuflex) sind auch mechanisch gut geschützt und
» können ohne probs verwendet werden (google --> robuflex suchen)
»
» » vor der steckdose sind schmelzsicherungen, Fi weiß ich nich
»
» Wenns eine Ordnungsgemäße installation ist, sollte ein FI vorhanden sein,
» am besten nachfragen bzw. nachschauen.
» Schlimmsten falls unter "gifas" bzw "czernohorsky" (gifas ist qualitativ
» hochwertiger aber auch teurer) suchen, da gibts vollgummiverteiler mit
» gewünschten abgängen inklusive FI und Sicherungen.
»
» Mfg
---
Hast die gestrigen Beiträge alle gelesen?
Da ist auch ne Formel mit dabei - Spannungsabfall -
Breit erklärt vom Kabel abbrennen.... usw....
150 m ist nicht kurz, kannst schön lang laufen.
Dazu kommt ja noch die Verlegeart.... in der Erde, im Holzverbau-Trittleiste-Kanal
....hängend auf Masten - Stangen, etc. Umgebungstemperatur - ists den ganzen Tag in der Sonne?
Das sind alles Kriterien, die auch auf den Querschnitt schlagen.
-- zB: jede mechanische Kraftausübung zerrt an dem Kabel,
verändert auch dessen elektrischen Eigenschaften.
Eine schnelle Daumenrechnung - eine Zuleitung hat Mindestmaße
du weißt ja zudem auch nicht, was tatsächlich alles angesteckt wird.
- mind 10 qmm; besser 16 qmm;
und ein dicker "Nagel" in den Boden rein.
Grüße
Gerald
--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER!
Feigling!"
Gesamter Thread: