Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage (Elektronik)

verfasst von ArndM, 13.08.2009, 13:51 Uhr

» Arnd hat recht es geht um die stromversorgung
» sorry dass ich mich nich eindeutig ausgedrückt habe
» also 32A meinst du reicht

Ja. 13000W / 230V / 3 Phasen = 18,8 A pro Phase

» aber welchen Querschnitt haben die entsprechenden kabel?
» gibts da nich auch unterschiede?

Üblich sind wohl 4 und 6 mm².
Bei 300m Länge (Hin- und Rückweg) hast du bei 4 mm² 26 V Spannungsabfall am Kabel, bei 6 mm² sind es 17 V. Ob das deine Geräte können, musst du wissen.

Das erst beste Kabel, welches ich mit 6 mm² gefunden habe, kostet in 50m Länge 260 Euro! Was das wiegt, will ich gar nicht wissen.

Nicht umsonst sagte ich: nimm einen Stromerzeuger!


Gruß, Arnd



Gesamter Thread:

Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - NobodyMV, 13.08.2009, 11:56 (Elektronik)
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Thomas Z, 13.08.2009, 12:10
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 12:15
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - schaerer(R), 13.08.2009, 12:22
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - ArndM, 13.08.2009, 13:08
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - schaerer(R), 13.08.2009, 13:40
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 14:05
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - NobodyMV, 13.08.2009, 13:32
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - NobodyMV, 13.08.2009, 13:33
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - ArndM, 13.08.2009, 13:51
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 14:03
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 14:10
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Stefan., 13.08.2009, 14:26
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - ArndM, 13.08.2009, 14:34
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - NobodyMV, 13.08.2009, 14:36
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - geralds(R), 13.08.2009, 14:59
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Stefan., 13.08.2009, 15:12
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 15:10
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 15:17
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - geralds(R), 13.08.2009, 15:26
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 15:32
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 15:40
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Björn(R), 13.08.2009, 16:06
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 17:12
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Björn(R), 13.08.2009, 23:08
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 17:34
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 17:36
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 17:45
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 17:50
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Theo(R), 13.08.2009, 18:11
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 18:39
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - geralds(R), 13.08.2009, 18:14
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - geralds(R), 13.08.2009, 15:44
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Torsten(R), 13.08.2009, 15:46
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 16:58
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Torsten(R), 13.08.2009, 18:19
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Torsten(R), 13.08.2009, 18:38
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 18:52
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Torsten(R), 13.08.2009, 18:56
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 19:12
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - NobodyMV, 13.08.2009, 19:53
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 13.08.2009, 20:35
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Thomas Z, 13.08.2009, 21:00
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Blacki, 14.08.2009, 09:52
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Blacki, 14.08.2009, 09:54
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - Blacki, 14.08.2009, 10:05
Leitungsquerschnitt für Pa-Anlage - x y, 14.08.2009, 10:25
Lastschwankungen beachten - Thomas Z, 14.08.2009, 10:47