» Dann sollte man aber mehrere Kaskadieren. Wenn du 3 Schaltstellungen aus 10
» wählen willst, ist die Auflösung nicht sonderlich genau.
Das kann man machen. Wenn ich aber z.B. den 2m Pegel genau halten will, dann benötige ich 2 Schaltpunkte - “ein“ und “aus“. Bei 10cm Überwachungsbereich liege ich dann mit der Genauigkeit bei 2-3%. Dann kann ich sogar noch 2 Alarme “Behälter fällt trocken“ und “Überlauf“ mit entsprechenden Schaltmaßnahmen vorsehen. Ich muß ja nicht die ganzen 2m überwachen. Es kommt also auf die Anwendung an. Aber die geforderten 3 Schaltpunkte sollten so ja umsetzbar sein.
Grüße
Hartwig