Forum
Taster Schaltung (Elektronik)
Wird zwar keinen interessieren, habe aber das Logo Programm nochmal geändert. Dieses läuft dann auch selbständig. Sollte also in einer Etage die Sicherung aus sein oder Netzwerkleitung gestört, kann man das Licht in jeder Etage separat schalten. Im linken Plan ist außerdem noch unten ein Zeitglied drin, welches das Licht nach einstellbarer Zeit z.B. 3h ausschaltet, falls man es vergessen hat.
Der Plan ist für 4 Schalter, wenn man aber nach den Eingängen das Exor und die 2 And flanke weg lässt und die Eingänge direkt auf das Or Glied zieht, geht es auch mit Tastern

Ich habe 2 Ausgänge an jeder Logo eingezeichnet, aber natürlich kann auch ein Ausgang beide Leuchten schalten, dann hat man an jeder Logo noch 3 Ausgänge und 6 Eingänge übrig für andere Sachen.
In der linken logo sind jetzt 9 Funktionsblöcke genutzt. In den 8er Logos konnte man 400 nutzen und in den aktuellen 9er Logos kann man 800 Funktionsblöcke im Programm nutzen. Angefangen habe ich mal mit einer Logo 3. Da gab es max. 56 Funktionsblöcke in einem Programm.