Forum
Elektroverteilung im Kleingarten (Elektronik)
» »
» » Vertauschen von Farben? Wenn der PE oder N betroffen ist, geht das
» nicht.
» Klar, wenn im Garten ein 4x6 ankommt, ist das klassische Nullung und der PE
» ist kein PE sondern PEN oder es ist TT-Netz und dann ist der grün/ge eh ein
» N. Das machen auch heute die Versorger noch so.
Was du da beschreibst ist nicht TT, sondern TN-C-S.
Gesamter Thread:
Elektroverteilung im Kleingarten - Theo., 05.08.2018, 12:00
Elektroverteilung im Kleingarten - xy
, 05.08.2018, 12:33

Elektroverteilung im Kleingarten - Wolfgang Horejsi, 05.08.2018, 13:56
Elektroverteilung im Kleingarten - bigdie
, 06.08.2018, 15:18

Elektroverteilung im Kleingarten - Jüwü
, 06.08.2018, 16:53

Elektroverteilung im Kleingarten - xy
, 06.08.2018, 17:22

Elektroverteilung im Kleingarten - Gast, 06.08.2018, 17:43
Elektroverteilung im Kleingarten - xy
, 06.08.2018, 17:45

Elektroverteilung im Kleingarten - Gast, 06.08.2018, 18:48
Elektroverteilung im Kleingarten - Wolfgang Horejsi, 07.08.2018, 06:39
Elektroverteilung im Kleingarten - xy
, 07.08.2018, 08:50

Elektroverteilung im Kleingarten - Wolfgang Horejsi, 07.08.2018, 15:05
Elektroverteilung im Kleingarten - xy
, 07.08.2018, 15:10

Elektroverteilung im Kleingarten - bigdie
, 07.08.2018, 15:43

Elektroverteilung im Kleingarten - xy
, 07.08.2018, 16:03

Elektroverteilung im Kleingarten - bigdie
, 07.08.2018, 22:17

Elektroverteilung im Kleingarten - xy
, 08.08.2018, 01:42

Elektroverteilung im Kleingarten - RadioHeinz77
, 08.08.2018, 12:29

Elektroverteilung im Kleingarten - bigdie
, 08.08.2018, 16:02

Elektroverteilung im Kleingarten - RadioHeinz77
, 09.08.2018, 15:32

Elektroverteilung im Kleingarten - bigdie
, 07.08.2018, 15:40

Elektroverteilung im Kleingarten - Wolfgang Horejsi, 07.08.2018, 06:25