Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Verbindung Phase gegen Masse ohne Neutralleiter (Elektronik)

verfasst von Gascht, 04.04.2018, 06:57 Uhr

» Naja wenn es zwischen N und PE einen Varistor gibt, der bei z.B. 50V
» durchschaltet und einen von L zum PE mit 300V, dann könnte der Strom des
» Netzteils über den Varistor geflossen sein.


es lag echt an Varistoren

danke für die erklärung



Gesamter Thread:

Verbindung Phase gegen Masse ohne Neutralleiter - Gascht, 03.04.2018, 09:50
Verbindung Phase gegen Masse ohne Neutralleiter - Theo., 03.04.2018, 13:38
Verbindung Phase gegen Masse ohne Neutralleiter - Gascht, 03.04.2018, 14:28
Verbindung Phase gegen Masse ohne Neutralleiter - bigdie(R), 03.04.2018, 17:56
Verbindung Phase gegen Masse ohne Neutralleiter - Gascht, 04.04.2018, 06:57