» Hallo,
»
» ja das ist bei Arbeiten unter Spannung passiert, da sich dies nicht
» vermeiden lies.
» Allerdings wurde alles bis auf das zu entfernente Bauteil abgeschrankt.
» Die Betriebsmittel waren immer nur für 230V ausgelegt, sprich ein Anschluss
» für Erde einen für den Neutralleiter und einen für Phase.
» Deswegen versteh ich es ja nicht nach meinem Verständnis haben Erde und
» Neutralleiter doch das selbe Potential oder nicht .
»
» danke


Der Neutralleiter und die Erde haben (ausser in Ausnahmefällen) das selbe Potential
aber wenn dein Gerät mit mehren Aussenleitern (Phasen) Eingespeist wird hast den
Effekt den Theo meinte das du 400V statt 230V auf den Bauteilen hast sobald du den
Neutralleiter entfernst.