Forum
Synchronisation Hochspannungsnetz (Elektronik)
» eben sind es "335,irgendwas" Sekunden, demnach sieht es also doch so aus,
» als würde man jetzt an einer Langzeitkorrektur arbeiten. Das Netz innerhalb
» von Stunden oder Tagen "vorzustellen" würde wohl zuviel Regelenergie
» fressen - und ob dass überhaupt sinnvoll wäre? Ausserdem dürfte das
» innerhalb der anderen Toleranzrahmen kaum möglich sein. Anhand derer sollte
» man sogar ausrechnen können, wann dass Netz bestenfalls wieder auf UTC
» läuft.
Mehr als 17s/d sind nicht drin, also mindestens drei Wochen...
Gesamter Thread:
Synchronisation Hochspannungsnetz - matzi682015
, 18.03.2018, 22:38

Synchronisation Hochspannungsnetz - bastelix
, 19.03.2018, 00:06

Synchronisation Hochspannungsnetz - matzi682015
, 19.03.2018, 00:41

1 kV/mm (Synchronisation Hochspannungsnetz) - schaerer
, 19.03.2018, 08:32

Synchronisation Hochspannungsnetz - Strippenzieher
, 19.03.2018, 08:42

Synchronisation Hochspannungsnetz - Sel
, 19.03.2018, 13:23

Synchronisation Hochspannungsnetz - gast, 19.03.2018, 14:49
Synchronisation Hochspannungsnetz - bigdie
, 19.03.2018, 14:11

Synchronisation Hochspannungsnetz - Hartwig
, 19.03.2018, 15:38

Synchronisation Hochspannungsnetz - simi7
, 19.03.2018, 21:04

Synchronisation Hochspannungsnetz - Hartwig
, 20.03.2018, 12:40

Synchronisation Hochspannungsnetz - xy
, 20.03.2018, 12:50

Synchronisation Hochspannungsnetz - bigdie
, 19.03.2018, 15:43