Forum
Einphasen-Brücken Stromrichter (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich benötige mal etwas Hilfe bei einem Einphasen-Brücken Stromrichter
» (230V) soll an der Feldwicklung eines Magneten
» mit Re= 50-65oHm ein konstanter Erregerstrom 3A fließen.
»
» Wie berechne ich den Stellbereich für den Anschnittwinkel?!
Keine Ahnung ob dir das hilft, Berechne doch die Spannung die anstehen muss bei 3A und 50 Ohm.
das wären dann ca 150V eff.
Der Stellwinkel beträgt ca 97°
entspricht ca 5,39ms.
Keine Garantie ob die Werte stimmen, sollte aber zum weiterkommen reichen.
Gesamter Thread:
Einphasen-Brücken Stromrichter - Ratlos, 22.01.2018, 07:11
Einphasen-Brücken Stromrichter - Offroad GTI
, 22.01.2018, 07:30

Mit GOOGLE Doppelspurigkeit vermeiden... - schaerer
, 22.01.2018, 14:10

Mit GOOGLE Doppelspurigkeit vermeiden... - Ratlos, 22.01.2018, 15:09
Einphasen-Brücken Stromrichter - JBE, 23.01.2018, 13:14