verfasst von bigdie(R), 24.11.2017, 13:53 Uhr

» » Klar in einer Anlage mit 10 Stromkreisen und 10 FIs ist das besser.
» Na gut, du hast mich überzeugt - ich lasse den RCD weg. Bei nur einem
» Vebraucher hinter dem Trenntransformator würde eine Isolationsüberwachung
» ebenfalls wenig Sinn machen und wäre vergleichsweise aufwendig angesichts
» des geringen Nutzens. Demnach belasse ich es beim Motorschutzschalter.
» Womöglich wähle ich ihn eine Nummer größer, stelle ihn auf maximal 5,5A ein
» und verbaue ihn entgegen meines ursprünglichen Plans primärseitig.
Der Isowächter würde melden oder auch abschalten, je nachdem wo du den Ausgang hin klemmst, sobald du einen Pol der Spannung berührst. Nebenbei überprüft er praktisch auch ein angestecktes Schutzklasse 1 Gerät, sobald du den Schutzleiter erdest z.B. mit einem Taster



Gesamter Thread:

Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - hainling(R), 20.11.2017, 18:25
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - xy(R), 20.11.2017, 18:46
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - hainling(R), 20.11.2017, 19:57
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - Hartwig(R), 20.11.2017, 21:15
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - hainling(R), 20.11.2017, 23:44
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - Wolfgang Horejsi, 21.11.2017, 07:28
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - hainling(R), 21.11.2017, 18:22
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - bigdie(R), 23.11.2017, 06:25
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - hainling(R), 23.11.2017, 16:52
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - bigdie(R), 23.11.2017, 18:30
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - hainling(R), 23.11.2017, 23:33
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - bigdie(R), 24.11.2017, 05:35
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - hainling(R), 24.11.2017, 13:41
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - bigdie(R), 24.11.2017, 13:53