Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator (Elektronik)
» » Unsinn.
» Darüber lässt sich streiten. Die Fachbücher sind in der Hinsicht allerdings
» eindeutig.
»
» Elektrotechnik Gesamtband, Westermann Verlag, Kapitel 2.7.6.7 (Abschaltung
» im IT-System):
»
» "Einen besseren Schutz im IT-System erreicht man durch RCDs, die den
» Fehlerstrom überwachen..."
»
» Fachkunde Elektrotechnik, Europa Verlag, Kapitel 11.5.5 (Schutz im
» IT-System):
»
» "Übersicht: Schutzeinrichtungen im IT-System
»
» - Isolationsüberwachungseinrichtungen (IMDs)
» - Überstrom-Schutzeinrichtungen
» - Differenzstrom-Überwachungseinrichtungen (RCMs)
» - Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)"
»
» Danach sind RCDs hinter einem Trenntransformator nicht nur zulässig,
» sondern bieten auch einen "besseren Schutz". Allerdings gebe ich dir Recht
» - es muss schon sehr viel zusammen kommen bis ein RCD in solch einer
» Konstellation zum Tragen kommt. Ich würde nicht soweit gehen und den RCD
» als unsinnig bezeichen und so der DIN VDE 0100, Teil 410 widersprechen,
» aber man kann es zumindest als zum Fenster herausgeschmissenes Geld
» bezeichnen.
Klar in einer Anlage mit 10 Stromkreisen und 10 FIs ist das besser. Hast du aber nicht 1FI sinnlos