Forum
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator (Elektronik)
» Unsinn.
Darüber lässt sich streiten. Die Fachbücher sind in der Hinsicht allerdings eindeutig.
Elektrotechnik Gesamtband, Westermann Verlag, Kapitel 2.7.6.7 (Abschaltung im IT-System):
"Einen besseren Schutz im IT-System erreicht man durch RCDs, die den Fehlerstrom überwachen..."
Fachkunde Elektrotechnik, Europa Verlag, Kapitel 11.5.5 (Schutz im IT-System):
"Übersicht: Schutzeinrichtungen im IT-System
- Isolationsüberwachungseinrichtungen (IMDs)
- Überstrom-Schutzeinrichtungen
- Differenzstrom-Überwachungseinrichtungen (RCMs)
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)"
Danach sind RCDs hinter einem Trenntransformator nicht nur zulässig, sondern bieten auch einen "besseren Schutz". Allerdings gebe ich dir Recht - es muss schon sehr viel zusammen kommen bis ein RCD in solch einer Konstellation zum Tragen kommt. Ich würde nicht soweit gehen und den RCD als unsinnig bezeichen und so der DIN VDE 0100, Teil 410 widersprechen, aber man kann es zumindest als zum Fenster herausgeschmissenes Geld bezeichnen.
Gesamter Thread:













