Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator (Elektronik)

verfasst von bigdie(R), 23.11.2017, 18:30 Uhr

» RCDs gehören nichtsdestotrotz zu den empfohlenen Schutzmaßnahmen im
» IT-System; natürlich kann man sie nicht überall einsetzen.
Unsinn. Ein FI kann nur auslösen, wenn es mehrere Stromkreise gibt und 2 Fehler in verschiedenen Stromkreisen auftreten ober ein Erdschluss vor dem Fi und einer dahinter
Wo es auf
Ob ein RCD, der dem Trenntransformator vorgelagert ist,
» einen sekundärseitigen Fehler erkennt, hängt davon ab, auf welche Weise die
» Schutztrennung aufgehoben wurde.
Sobald du die Schutztrennung aufhebst, also eine Verbindun Primär-seckundär vorhanden ist, löst der Fi davor genauso aus wie der dahinter, Wenn ein Fehlerstrom fließt, dann ist er überall gleich.



Gesamter Thread:

Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - hainling(R), 20.11.2017, 18:25
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - xy(R), 20.11.2017, 18:46
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - hainling(R), 20.11.2017, 19:57
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - Hartwig(R), 20.11.2017, 21:15
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - hainling(R), 20.11.2017, 23:44
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - Wolfgang Horejsi, 21.11.2017, 07:28
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - hainling(R), 21.11.2017, 18:22
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - bigdie(R), 23.11.2017, 06:25
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - hainling(R), 23.11.2017, 16:52
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator - bigdie(R), 23.11.2017, 18:30