Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator (Elektronik)

verfasst von Hartwig(R), 20.11.2017, 21:15 Uhr
(editiert von Hartwig am 20.11.2017 um 21:22)

Hallo,
» ... ich möchte trotzdem zur Klarstellung sagen, dass ich den Motorschutzschalter ebenso wie den RCD
» sekundärseitig einzusetzen beabsichtige.

was genau soll der RCD da bewirken??? Da der Trenntrafo ja sekundär keinen Bezug zur Erde hat, kann der RCD Sekundärkreis im Normalfall auch nicht auslösen - wo sollte der Fehlerstrom hinfließen? Deswegen benutzt man den Trenntrafo ja und genau deswegen liegt er ja auch sekundär nicht an Erde/Potenzialausgleich. Nur im doppelten Fehlerfall, also Isolationsdefekt des Trenntrafos und (zeitgleich) Isolationsdefekt im Sekundärkreis würde er auslösen. Da wäre eine Isolationsüberwachung deutlich sinnvoller, evtl. aber aufwändiger (wird normalerweise nur bei sicherheitsrelevanten Installationen (OPs etc) gemacht).

Grüße
Hartwig