Forum
Welche Absicherung ist empfehlenswert? (Elektronik)
» ich möchte eine zwei Säulen KFZ Hebebühne anschließen , die von 2
» Elektromotoren mit je 1,8kW angetrieben wird.
»
» Der Hersteller schreibt 20 Ampere Sicherungen vor, welchen Absicherungstyp
» sollte ich wählen B oder C?
Ich würde C20A nehmen, aber das kann natürlich einen höheren Querschnitt der Zuleitung bedeuten.
» Könnte ebenfalls eine Empfehlung für einen Motorschutzschalter
» ausgesprochen werden?
Ist bei einer KFZ_Hebebühne nicht nötig, zumindest bei normaler Bedienung.
Gesamter Thread:
Welche Absicherung ist empfehlenswert? - Wasserfarben, 27.10.2017, 19:06
Welche Absicherung ist empfehlenswert? - xy
, 27.10.2017, 20:34

Welche Absicherung ist empfehlenswert? - Steffen, 27.10.2017, 21:19
Welche Absicherung ist empfehlenswert? - finni
, 27.10.2017, 21:50

Welche Absicherung ist empfehlenswert? - Steffen, 27.10.2017, 22:09
Welche Absicherung ist empfehlenswert? - finni
, 27.10.2017, 22:14

Welche Absicherung ist empfehlenswert? - bigdie
, 29.10.2017, 10:12

Welche Absicherung ist empfehlenswert? - xy
, 28.10.2017, 00:28