Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Wie gefährlich ist ein 400 V Kabel offen im Zähler Kasten? (Elektronik)

verfasst von Stuffi, 22.08.2017, 22:00 Uhr

» » » » offen unter der Abdeckung...
»
» Hallo
»
» Ich will ja nicht nerven, aber lag das Kabel nun offen dass man es berühren
» konnte, oder nur nicht isoliert unter einer Abdeckung durch die man die
» Kabel aber nicht berühren konnte? Dieser Unterschied ist sehr wichtig. Wenn
» es vor Gericht kommt, könnte die Gegenseite die Aussage des Elektrikers
» bestreiten. Es zählen da Fakten wie Zeugenaussagen (nicht die Familie),
» Fotos , aufgenommen möglichst von einem neutralen Zeugen, klare
» unwiderlegbare Beweise wer das gemacht hat. Ich möchte da aber jetzt nicht
» tieter einsteigen, da ich den Fall und die Darstellung der Gegenseite nun
» mal nicht kenne.
»
» Theo

Ohne Isolierung hinter der Abdeckung so das man es ohne dir Abdeckung zu entfernen nicht möglich ist dran zukommen.



Gesamter Thread:

Wie gefährlich ist ein 400 V Kabel offen im Zähler Kasten? - Stuffi, 21.08.2017, 17:02
Wie gefährlich ist ein 400 V Kabel offen im Zähler Kasten? - Theo., 21.08.2017, 17:26
Wie gefährlich ist ein 400 V Kabel offen im Zähler Kasten? - Stuffi, 22.08.2017, 19:28
Wie gefährlich ist ein 400 V Kabel offen im Zähler Kasten? - otti(R), 22.08.2017, 19:58
Wie gefährlich ist ein 400 V Kabel offen im Zähler Kasten? - Stuffi, 22.08.2017, 20:40
Wie gefährlich ist ein 400 V Kabel offen im Zähler Kasten? - Theo., 22.08.2017, 21:04
Wie gefährlich ist ein 400 V Kabel offen im Zähler Kasten? - Stuffi, 22.08.2017, 22:00