verfasst von Mühlbauer E-Mail, 29.08.2013, 07:23 Uhr

Guten Morgen,

ich habe eine leichte Frage für Elektromeister, mir bereitet Sie gerade Kopfschmerzen, da ich von sogenannten "Experten" widersprüchliche Aussagen hören muß.

Ich befinde mich in einem erdfreien IT - Netz!
230V/3Phasen , 230V/1Phase, / 440V/3Phasen
In diesem Netz habe ich keinen Schutzleiter, nur meine Erdung (PA)

Ich erstelle ein VDE - Messprotokoll für ein Gerätegestell (Gestell mit mehreren/verschiedenen elektrischen Gerätschaften von USV bis Arbeitsplatzleuchte)

ÜBergangswiderstände kleiner 0,1 Ohm - OK
Spannungsfestigkeit mit 1000V von L zu PE (so gemessen zum Schutz der Geräte)

Mit dieser Messung abgegolten: auch Isolationswiderstand und meiner Meinung nach die Feststellung Erdfreiheit (Größer 10MOhm)- RICHTIG ODER NICHT?
Die Erdfreiheit stelle ich fest indem ich Ohmisch zwischen Leiter und Erde Messe?? Bin ich größer als 10MOHM kann ich mir die Strommessung sparen da ich niemals über 30mA komme bei 230/440V.

Zweite Frage zum Ableitstrom:

Der Ableitstrom sollte unter 3,5mA liegen, natürlich in meinen Gerätegestellen nicht zu erreichen.
Ich habe in einer Norm (DIN EN 60950-1 VDE 0805-1)gelesen - Ableitstrom berrechnet sich in diesem Fall aus max. 5% der Stromaufnahme.
* RICHTIG ODER FALSCH*

Vielen Dank für die Mühen und das ganze im voraus :-)



Gesamter Thread:

Erdfreiheit im IT - Netz feststellen - Mühlbauer, 29.08.2013, 07:23
Erdfreiheit im IT - Netz feststellen - bigdie(R), 29.08.2013, 16:26
Erdfreiheit im IT - Netz feststellen - tts, 01.09.2013, 12:22