Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

"akzeptabler" Spannungsabfall bei LED-Leuchten (Elektronik)

verfasst von gast, 05.08.2013, 17:25 Uhr

» Konstantspannungs-LED-Netzteilen

igitt - KonstantSTROM Quellen und LED Baugruppen wurden genau deßhalb erfunden

»
» - Gibt es Reglementierungen bzgl. zulässigem Spannungsabfall, die hier
» greifen?

Die Versorgungsleitung ist so zu bemessen, dass das Betriebsmittel innerhalb der vom Hersteller des BM vorgeschriebenen Grenzen betrieben werden kann.
»
» - Was ist in der Praxis akzeptabel?

Wenn das Lumenpaket dem entspricht was das Leuchtendatenblatt behauptet. Natürlich nur solange die Zuleitung nicht kritische Temperaturen erreicht.

Wonach richtet Ihr Euch bei der
» Dimensionierung der Leitungen?

KonstantSTROM Ausführung und auf die maximale Bürde achten

»



Gesamter Thread:

"akzeptabler" Spannungsabfall bei LED-Leuchten - derHans, 05.08.2013, 13:54
"akzeptabler" Spannungsabfall bei LED-Leuchten - gast, 05.08.2013, 17:25