Forum
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel (Elektronik)
Liebe Gemeinde,
ich vermesse eine Drossel (ca. 155mH mit etwa 0,6 Ohm ohmschen Widerstand) an einem 50Hz Stelltrafo.
Oben ist der Spannungsabfall an der Drossel und unten der Spannungsverlauf aus via BNC-Adapter angeschlossener Stromzange (Mastech MS3302) abgebildet.
Warum sehe ich eine Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom von 3,6ms (65 Grad) und nicht die bei Wikipedia prognostizierten 90 Grad? Kann mir jemand die fehlenden 25 Grad grob vorrechnen/erklären?
Vielen Dank
Falk

Gesamter Thread:
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - falk001, 04.08.2013, 19:12
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - Kendiman
, 04.08.2013, 19:33
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - xy
, 04.08.2013, 19:37
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - falk001, 04.08.2013, 20:20
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - hws
, 04.08.2013, 20:36
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - xy
, 04.08.2013, 20:36
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - falk001, 04.08.2013, 21:47
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - Falk001, 04.08.2013, 21:49
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - falk001, 04.08.2013, 21:54
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - xy
, 05.08.2013, 07:44
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - falk001, 05.08.2013, 12:10
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - xy
, 05.08.2013, 12:14
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - falk001, 05.08.2013, 14:50
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - xy
, 05.08.2013, 14:52
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - falk001, 05.08.2013, 15:18
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - Elko_Scotty
, 05.08.2013, 16:56
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - Kendiman
, 05.08.2013, 18:04
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - Gastl, 05.08.2013, 20:42
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - hws
, 05.08.2013, 20:53
Frage zu Phasenverschiebung an der Drossel - falk001, 06.08.2013, 10:33