Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Schleifenwiderstand (Elektronik)

verfasst von bigdie(R), 16.07.2013, 18:32 Uhr

Wenn der Kurzschlussstrom nicht zur Sicherung passt, muss halt eine kleinere rein oder ein FI. Mitunter hilf auch eine ordentliche Erdverbindung (TN Netz) um den Schleifenwiderstand zu verbessern. Mehr als 2 Ohm sind meines Erachtens sehr viel. Oder ist dort TT-Netz, dann spielt der Schleifenwiderstand L-PE für die Sicherungsgröße keine Rolle weil da im Fehlerfall der FI auslöst.



Gesamter Thread:

Schleifenwiderstand - Kumpfi, 16.07.2013, 11:06
Schleifenwiderstand - xy(R), 16.07.2013, 12:16
Schleifenwiderstand - bigdie(R), 16.07.2013, 18:32
Schleifenwiderstand - Kumpfi, 17.07.2013, 10:41
Schleifenwiderstand - bigdie(R), 17.07.2013, 10:50
Schleifenwiderstand - Kumpfi, 17.07.2013, 12:02
Schleifenwiderstand - bigdie(R), 17.07.2013, 12:23