Forum
Spannungswandler Erdschlussüberwachung (Elektronik)
» » Hallo
» »
» » Ich habe folgende Frage.
» »
» » Ich transferiere eine Spannung eines Generators von 400Y auf 950V
» » Dreiecknetz als Verbindung von Maschinenhaus zu Endverbraucher.
Wenn das 950V Netz als Dreieck geschaltet ist, handelt es sich ja um ein isoliertes Netz.
Bei dieser kurzen Verbindung und den entsprechenden Kapazitäten gegen Erde,
bildet sich ja kein vernünftiger Sternpunkt!
Wenn das Netz nur über die Spannungswandler geerdet wird befürchte ich, dass es beim Einschalten ohne Last zu Kippschwingungen kommt, die sich als Erdschlussmeldung bemerkbar machen.
Gesamter Thread:
Spannungswandler Erdschlussüberwachung - Hiasl, 27.05.2013, 12:11
Spannungswandler Erdschlussüberwachung - olit
, 27.05.2013, 14:23
Spannungswandler Erdschlussüberwachung - olit
, 27.05.2013, 14:56
