Spannungswandler Erdschlussüberwachung (Elektronik)
» Hallo
»
» Ich habe folgende Frage.
»
» Ich transferiere eine Spannung eines Generators von 400Y auf 950V
» Dreiecknetz als Verbindung von Maschinenhaus zu Endverbraucher. Als
» Sicherheit wird eine Erdschlussüberwachung eingebaut (Marke: SEG Typ:
» XU1-e;
» http://www.avrelectronics.com/downloads/professional_line/xu1_e_e_Earth_Fault_Voltage_Relay.pdf)
»
» Der Einstellbare Auslösebereich des XU1-E beträgt 1-120V.
»
» Meine Fragen:
» Welche Art von Spannungswandlern müssen verwendet werden(Einpolig Isoliert/
» Zweipolig Isoliert)
» Welche Klasse der Spannungswandler wäre Ratsam/Sinnvoll
» Muss ich bei der Bürde der Spannungswandler etwas beachten?
»
»
» Vielen Dank im Voraus!!
Du benötigst 3 Spannungswandler Mit der Übersetzung
950V /Wurzel 3 : 100V/Wurzel 3 : 100V/3
Die 33V (e-n) Wicklungen dienen der Erdschlusserfassung und werden in Reihe Geschaltet.
So dass bei symmetrischem Netz die Summe der drei Spannungen 0V ergibt.
Beim dritten Wandler wird n geerdet
Die 58V (u-x) Wicklungen werden in Stern geschaltet klein x wird jeweils geerdet.