Warum schmort mein PE im Sicherungskasten? (Elektronik)

verfasst von xy(R) E-Mail, 16.04.2013, 13:44 Uhr

» Aber kann mir trotzdem einer sagen, warum alle N's mit allen PE's aus der
» Wohnung zusammen mit einem PE aus der Wohnung geführt werden?
»
» Macht für mich nicht viel Sinn, oder ist dass das was eine klassische
» Nullung ausmacht?

Naja, du hast da wohl TN-C-S. "Klassische Nullung" wäre es wenn nur zwei Adern zu den Stromkreisen gehen.

http://de.wikipedia.org/wiki/TN-System