Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? (Elektronik)

verfasst von Jogi(R), Da, 26.02.2013, 08:08 Uhr
(editiert von Jogi am 26.02.2013 um 08:10)

Nonsens

Ein Fehlerstromschutzschalter mißt die zu und ab fließenden Ströme und unterbricht den Stromkreis, wenn die Summe dieser nicht zu Null (minus dem für Menschen tolerablen Fehlerstrom) aufgeht.
Deshalb nennt man das Ding auch Personenschutz.
Er soll keine Deckenlampe bewachen, er soll keinen Erdschluß direkt aufspüren und womöglich mit einem roten Pfeil markieren.
Er soll nur eines tun, nämlich den so gesicherten Kreis unterbrechen, wenn eine potentiell dem Menschen gefährlich werdende Fehlsumme Strom im Kreis auftritt.

Warum deshalb die Lampe im Verteilerraum/Flur nicht brennen dürfen sollte, genauso wie in sinnvollen, gut ausgestatteten Anlagen Notfallsteckdose in oder in der Nähe der Verteilung und Stolperschutzbeleuchtung nicht ebenfalls an bleiben dürften, wenn der PS/FI fällt, erschließt sich mir nicht. Wird auch von keiner Norm verboten, das Ding muß nur tun was es tun muß, fallen wenn die Möglichkeit besteht das an einem regulär zugänglichen und von Menschen berührbaren Teil der Anlage ein Fehlstrom auftritt unter dem sich vielleicht schon ein Mensch krümmt und windet.

Wenn man Angst um die Latüchte respektive ihre Zuleitung hat, die ist gegen Körperschluß gesichert über den normalen Leitungsschutzschalter. Ist sie aus Metall und hat eine SL-Klemme, dann muß! diese auch angeschlossen sein, nix keine Erde oder alles nur Zweipolig geführt. Oder man muß eine Laterne ohne SL-Klemme und somit eine der Schutzart Schutzisolation unterfallende Lampe anschaffen.
Und das Rumgefummel auf der Leiter an der Lampe darf eh nur die Elektrofachkraft, alles andere geht auf eigene Gefahr. Es gibt weder Gefahrenklingel noch einen Dummheits-Schutzschalter.

--
Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem.



Gesamter Thread:

Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 17:16
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - xy(R), 25.02.2013, 17:18
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 18:12
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - xy(R), 25.02.2013, 18:39
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 20:13
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Elko_Scotty(R), 25.02.2013, 20:20
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Seb, 25.02.2013, 23:23
Elekroverkabelung richtig eingebaut worden vom"Fachmann"? - Jogi(R), 26.02.2013, 08:08
Beleuchtung bei ausgelöstem RCD - Harald Wilhelms(R), 26.02.2013, 22:09
Beleuchtung bei ausgelöstem RCD - xy(R), 27.02.2013, 08:41