Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Schütz mit 24V (Elektronik)

verfasst von PeterGrz(R)  E-Mail, Berlin, 14.02.2013, 15:32 Uhr

» Hallo Leute,
»
» versuche gerade eine Notausschaltung für einen Motor zu entwerfen. Der
» Motor wird mit DC 230V/20A betriebn. Damit ich ihn im Fehlerfall
» ausschallten kann wollte ich dazu einen NotAus benutzen der die
» Betriebsspannung an einem Schütz weg schaltet, welcher den Motor schaltet.
» Der Schütz soll mit 24V DC betrieben werden. Ich wollte dazu ein
» Installationsschütz nehmen (502759 bei Conrad). Nun werd ich aus dem
» Datenblatt nicht ganz schlau kann ich das Schütz nun mit 24V DC betreiben
» oder nicht.
»
» Gruß

das ist eins für 230V Betätigung ( GH E349 1102 R 0006).
Du brauchst für 24V die Teile-Nr GH E349 1102 R 0001

Die Auswahl is bei Conrad echt mäßig!
Für 3kW wäre das mit 24V Betätigung Best.-Nr.: 502560 - 62

--
MfG
Peter