Forum
Leitungsunterbrechung (Elektronik)
» habe ich hier etwas nicht richtig verstanden ?
» Ich habe nicht die Kapazität der sich gegenüberstehenden Enden der
» Bruchstelle gemessen.
» Aus dem Foto kann man erkennen, welche Ader ich gegen welche Ader ich
» gemessen habe.
» Grün-Gelb und Blau sind nicht unterbrochen. Die Messung zeigt die Kapazität
» beider Adern zueinander
» über die ganze Länge.
» Braune und blaue Adern haben geringere Kapazität, weil die braune Ader eine
» Unterbrechung hat.
» Die Kapazitäten verhalten sich proportional der intakten Leitungslängen.
» Und die sind gut messbar. (keine femto Farad)
Das geht zwar auch, genauer wird es aber, wenn Du
jeweils den braunen Draht einmal von rechts und
einmal von links gegen die kurzgeschlossenen blauen
und gelbgrünen Drähte messen würdest. Ich denke, das
Du so den Suchbereich auf etwa 1/2...1m eingrenzen
könntest.
Gruss
Harald