verfasst von Hartwig(R), 21.01.2013, 21:45 Uhr

Hallo,
das Lastabwurfrelais ist meist ein Schütz, dessen Erregerspule (niederohmig!) in Reihe zum "Master" liegt und bei dessen Aktivierung einen Slave ausschaltet. Meist macht man das, um z.B. bei Benutzung eines Durchlauferhitzers eine E-Heizung auszuschalten.
Somit wäre grundsätzlich ein Kaskadieren möglich - Allerdings würde ich mir dabei über das Einschalten des Gesamten Systems Gedanken machen, da im Einschaltmoment alle Verbraucher aufgeschaltet sind. So gesehen ist die Kaskadierung keine gute Idee....Aber es kommt natürlich auf die Verbraucher an. Und mit Einschaltverzögerungen wäre das Problem zu lösen.
Grüsse
Hartwig



Gesamter Thread:

Master Slave aber anders - Hanswurst, 20.01.2013, 12:05
Master Slave aber anders - Theo(R), 20.01.2013, 12:11
Master Slave aber anders - schaerer(R), 20.01.2013, 12:20
Master Slave aber anders - Hanswurst, 20.01.2013, 12:47
Master Slave aber anders - Theo(R), 20.01.2013, 13:12
Master Slave aber anders - Hanswurst, 20.01.2013, 13:30
Fragen an den Frager - geralds(R), 20.01.2013, 13:39
Master Slave aber anders - Hartwig(R), 21.01.2013, 21:45
Master Slave aber anders - Hanswurst, 22.01.2013, 18:14