Forum
Lieber Tom, (Elektronik)
diese Schaltung bitte NICHT nachbauen!
Du hast hier nämlich Spannung am Relais. Dann, wenn das Relais nicht gezogen hat, und wenn Du Pech hast, auch dann, wenn es gezogen hat.
Die Folgen könnten traurig sein, aber nicht für das Relais.
Besorgt
Bernhard
Gesamter Thread:
Keine Spannung an den überliegende Anschlüsse warum? (Relai) - tomwagner, 07.12.2012, 17:07
Keine Spannung an den überliegende Anschlüsse warum? (Relai) - simi7
, 07.12.2012, 17:14
Keine Spannung an den überliegende Anschlüsse warum? (Relai) - schaerer
, 07.12.2012, 17:31
Keine Spannung an den überliegende Anschlüsse warum? (Relai) - simi7
, 07.12.2012, 17:49
Keine Spannung an den überliegende Anschlüsse warum? (Relai) - schaerer
, 07.12.2012, 17:54
Keine Spannung an den überliegende Anschlüsse warum? (Relai) - tomwagner, 07.12.2012, 18:31
Na genau! - Gerd
, 07.12.2012, 20:01
Keine Spannung an den überliegende Anschlüsse warum? (Relai) - simi7
, 07.12.2012, 20:26
Porzellan-Syndrom - schaerer
, 07.12.2012, 21:54
Keine Spannung an den überliegende Anschlüsse warum? (Relai) - hws
, 07.12.2012, 17:18
Keine Spannung an den überliegende Anschlüsse warum? (Relai) - tomwagner, 07.12.2012, 18:30
häh.? komische Webadresse - geralds
, 07.12.2012, 18:42
häh.? komische Webadresse - tomwagner, 07.12.2012, 18:45
häh.? komische Webadresse - geralds
, 07.12.2012, 19:51
häh.? komische Webadresse - wastel
, 08.12.2012, 09:53
Keine Spannung an den überliegende Anschlüsse warum? (Relai) - hws
, 07.12.2012, 18:56
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - geralds
, 07.12.2012, 21:16
Lieber Tom, - BernhardB
, 07.12.2012, 23:51
Lieber Tom, - tomwagner, 08.12.2012, 08:29
Lieber Tom, - BernhardB
, 08.12.2012, 09:02
Lieber Tom, - tomwagner, 08.12.2012, 09:08
Lieber Tom, - schaerer
, 08.12.2012, 09:38
Lieber Tom, - gast, 08.12.2012, 09:36
Retour zum Start-Posting und die Jerry-Alternative... - schaerer
, 08.12.2012, 09:51
Retour zum Start-Posting und die Jerry-Alternative... - Tim, 08.12.2012, 10:58
Retour zum Start-Posting und die Jerry-Alternative... - schaerer
, 08.12.2012, 16:43
Retour zum Start-Posting und die Jerry-Alternative... - hws
, 08.12.2012, 12:34
Retour zum Start-Posting und die Jerry-Alternative... - schaerer
, 08.12.2012, 16:47
Relais HR-CR313 Beispielschaltung als Wahnsinn! - schaerer
, 08.12.2012, 08:48
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - triti
, 08.12.2012, 09:49
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - xy
, 08.12.2012, 09:59
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - schaerer
, 08.12.2012, 10:09
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - geralds
, 08.12.2012, 11:19
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - tomwagner, 08.12.2012, 11:41
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - tomwagner, 08.12.2012, 12:08
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - tomwagner, 08.12.2012, 12:12
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - hws
, 08.12.2012, 12:45
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - xy
, 08.12.2012, 12:57
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - hws
, 08.12.2012, 13:17
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - triti
, 08.12.2012, 17:15
555er Strom-Transienten... - schaerer
, 08.12.2012, 17:31
555er Strom-Transienten... - triti
, 08.12.2012, 18:38
555er Strom-Transienten... - schaerer
, 08.12.2012, 20:01
555er Strom-Transienten... - triti
, 08.12.2012, 23:29
555er Strom-Transienten... - schaerer
, 09.12.2012, 12:50
555er Strom-Transienten... - triti
, 09.12.2012, 14:57
555er Strom-Transienten... - schaerer
, 09.12.2012, 15:08
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - schaerer
, 08.12.2012, 17:00
Vorschlag Relais Blinkschaltung - geralds
, 08.12.2012, 20:46
Relais HR-CR313 Beispielschaltung - schaerer
, 08.12.2012, 17:22
Die R112*C118 - Zeitkonstante... - schaerer
, 08.12.2012, 10:07
Die R112*C118 - Zeitkonstante... - xy
, 08.12.2012, 10:11
Die R112*C118 - Zeitkonstante... - schaerer
, 08.12.2012, 10:13
Die R112*C118 - Zeitkonstante... - xy
, 08.12.2012, 10:16
Die R112*C118 - Zeitkonstante... - schaerer
, 08.12.2012, 10:34
Die R112*C118 - Zeitkonstante... - gast*, 08.12.2012, 10:38
Die R112*C118 - Zeitkonstante... - gast*, 08.12.2012, 10:20
Die R112*C118 - Zeitkonstante... - xy
, 08.12.2012, 10:22