Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

NE555 - Sicherung (Elektronik)

verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 04.09.2012, 16:21 Uhr
(editiert von olit am 04.09.2012 um 16:22)

» » Nein, und zwar weil die Ladung vom Gate des MOSFET überhaupt nicht
» » abließen kann.
»
» So?
»
»

Ich finde kein Datenblatt vom IRF530. Ich denke aber, dass die Threshold-Spannung höher als 2V ist! Der jetzt entstandene Spannungsteiler muss also umdimensioniert werden. Anstatt 47KOhm würde ich dort auch 10kOhm einsetzen. Dann bekommt das Gate wenigstens 6V.

Aber xy wird uns schon die Ohren lang ziehen wenn es nicht stimmt. :-P



Gesamter Thread:

NE555 - Sicherung - triti(R), 04.09.2012, 10:39
NE555 - Sicherung - Hartwig(R), 04.09.2012, 11:40
NE555 - Sicherung - x y, 04.09.2012, 15:00
NE555 - Sicherung - triti(R), 04.09.2012, 15:17
NE555 - Sicherung - olit(R), 04.09.2012, 16:21
NE555 - Sicherung - triti(R), 04.09.2012, 16:35
NE555 - Sicherung - Gerd(R), 04.09.2012, 17:10
Hasicherung - Harald Wilhelms(R), 04.09.2012, 17:56
Hasicherung - Gerd(R), 04.09.2012, 18:17
NE555 - Sicherung - geralds(R), 04.09.2012, 18:37
NE555 - Sicherung - x y, 04.09.2012, 20:05
IRF530 - geralds(R), 04.09.2012, 18:24
IRF530 - olit(R), 04.09.2012, 20:36
IRF530 - geralds(R), 04.09.2012, 20:43
IRF530 - x y, 04.09.2012, 20:53
IRF530 - geralds(R), 04.09.2012, 21:15
IRF530 - x y, 04.09.2012, 21:18
IRF530 - olit(R), 04.09.2012, 22:13
NE555 - Sicherung - Evert, 16.09.2012, 14:07
NE555 - Sicherung - Evert, 16.09.2012, 14:16
NE555 - Sicherung - olit(R), 05.09.2012, 10:47
NE555 - Sicherung - triti(R), 05.09.2012, 11:36
NE555 - Sicherung - x y, 05.09.2012, 11:43
NE555 - Sicherung - olit(R), 05.09.2012, 12:13
NE555 - Sicherung - nö. - triti(R), 07.09.2012, 23:46
NE555 - Sicherung - ja! - olit(R), 08.09.2012, 11:20
NE555 - Sicherung - ja! - triti(R), 08.09.2012, 12:10
Geht nicht!! - olit(R), 08.09.2012, 13:10
Geht nicht!! - x y, 08.09.2012, 13:46
Nun geht es doch :-) - olit(R), 08.09.2012, 17:40
Nun geht es doch ... PwrOn_Reset - geralds(R), 08.09.2012, 20:22
Nun geht es doch ... PwrOn_Reset - olit(R), 08.09.2012, 20:47
Nun geht es doch ... PwrOn_Reset - geralds(R), 08.09.2012, 20:56
NE555 - Sicherung - Schaltungsvorschlag - geralds(R), 08.09.2012, 13:43
NE555 - Sicherung - Schaltungsvorschlag - triti(R), 09.09.2012, 22:42
NE555 - Sicherung - Schaltungsvorschlag - geralds(R), 10.09.2012, 06:00
NE555 - Sicherung - Schaltungsvorschlag - triti(R), 10.09.2012, 16:41
NE555 - Sicherung - Schaltungsvorschlag - olit(R), 10.09.2012, 18:54
Mit NE556 - triti(R), 11.09.2012, 09:54
Mit NE556 - geralds(R), 11.09.2012, 12:08
Mit NE556 - triti(R), 11.09.2012, 16:39
Mit NE556 - geralds(R), 11.09.2012, 17:16
Mit NE556 - olit(R), 11.09.2012, 13:11